重复接地的问题
wurenping
wurenping Lv.2
2009年05月09日 15:16:52
只看楼主

从配电室到楼内总配电柜选TN-C供电,总配电柜内N线做重复接地。问:重复接地选用多大平方的线与地线排连接啊。

从配电室到楼内总配电柜选TN-C供电,总配电柜内N线做重复接地。问:重复接地选用多大平方的线与地线排连接啊。
免费打赏
老灰兔子
2009年05月11日 23:00:20
12楼

规范我也是没找到,因为规范太多了,懒得找。但是根据理论和实践,这种选择是没有错的。

因为理论上三相供电线路中零线电流通常不会大于最大一相的线电流,如果基本平衡的话也不会超过最大一相线电流的一半,所以最好是与出线截面积相同,不得小于出线截面积的一半。

在这里要说明的是出线的截面积,不是区管所说的进线截面积,因为这是通向负载的出线,不会出现大于进线电流(除非出现短路故障)现象,不应该以进线截面积来选择重复接地线的截面积。当然了,按进线截面积选择也无可厚非,只要你能接得进接地极和钱多得很。
回复
iamcmh
2009年05月12日 07:49:16
13楼


您认为这条线属于零线?
我查过规范,只有对N、PEN、PE、等电位联结线的截面积要求。还未能找到对TN-C重复接地线截面积的要求,希望有人能找到告诉我。
从功能上和流经的电流来看,这根线我认为属等电位联结线,因为不管是N、PEN、PE线上的正常电流,都是从进线的PEN线上流回到变压器的。这根重复接地线上的载流量又有多大呢?
回复
zzhspeed
2009年05月12日 10:39:36
14楼
回复的不少,能看得懂的不多。
我认为这个问题很简单,重复接地线应该与进线PEN载流相同,可以用相同截面铜线,也可以用同载流量的扁钢。
回复
iamcmh
2009年05月12日 10:54:15
15楼


能说下原理吗?
看等电位联结的标准图集,MEB至低压配电箱PE的连接线标的是MEB线,难道TN-C重复接地线不经过MEB吗?
回复
iamcmh
2009年05月12日 11:40:54
16楼
楼主的意思我的确是看错了,指的应该是配电柜里N排和PE排之间的连接吧?这个连接线我也认为按14楼说的做就可以了。
我上面帖子错认为这条线是指PE排到接地体的线了,不好意思。
回复
xuxianjie
2009年05月12日 12:59:18
17楼
也许是可靠接地强度及可靠性的要求
所以有其规定
IEC标准上肯定有
大家有时间可以找找
回复
zzhspeed
2009年05月12日 19:14:39
18楼
我是这样考虑的,因为通常重复接地处的本地接地电阻很小,而PEN线引来的接地电阻相比较就很大了。所以一旦发生接地故障,流向本地的电流远远比流回变压器的电流大。所以相同截面的重复接地线才最有保障。
回复
wlszjs
2009年05月21日 13:12:20
19楼
回一楼:
只要与N线同截面就可以了.道理很简单,电流从N线经过接地引下线流入大地,N线与引下线的热稳定要求必定是一样的.
与相线相同也好,相线的一半也好,既是N线的选用要求,也是PE线的选用要求,当然也是连接线的选用要求
回复
iamcmh
2009年05月21日 14:38:53
20楼
《电世界》2009-5有人提出这个问题:
接地线直埋于土壤内时的最小截面。当低压电源的PEN线在入户处做重复接地,从PE或PEN线上一点引至人工接地体或自然接地体这一段接地线,其截面大小如何选择?
王厚余的回答是:
在TN系统内从PE线或PEN线上一点引至接地极的一段接地线并不通过接地故障电流, 不需要考虑接地故障电流的热效应,因此不必取为相线的一半。这时当接地线直埋于土壤内时,为防腐蚀其最小截面积应为铜25MM2,铁50MM2。请参阅将国际电工标准转化为我国标准的GB16895.3-1997中的第542.4.1条。
回复
iamcmh
2009年05月21日 14:39:41
21楼
