从配电室到楼内总配电柜选TN-C供电,总配电柜内N线做重复接地。问:重复接地选用多大平方的线与地线排连接啊。
从配电室到楼内总配电柜选TN-C供电,总配电柜内N线做重复接地。问:重复接地选用多大平方的线与地线排连接啊。
2楼
最好与出线的截面积相同,但不得小于出线截面积的一半。
回复
3楼
楼上说的很清楚了
回复
4楼
主要看中性线平衡程度及谐波的影响
中性线截面积不得小于相线截面积的一半。
回复
5楼
今年年审时课余与教官闲聊时说到过N线的配置问题,他的说法是:配变出线到个分配电柜最好是同线径,特别是高层写字楼等无(很少)三相设备的情况下,现在新做的工程很少有相线N线不同径的了。
回复
6楼
动力箱的重复接地,不是“不得小于出线截面积的一半”,而是“不得小于进线截面积的一半”。
回复
7楼
最好与出线的截面积相同,但不得小于出线截面积的一半。
回复
8楼
“不得小于相线截面的一半”有规范依据吗?我没能找到相关的规范条文。
按我的理解,PEN线重复接地的目的是做等电位联结。等电位联结线按规范要求铜芯线最大值取25MM2就可以了。
回复
9楼
肯定有规范的
找起来麻烦
做设计的肯定知道在那规范上
我有的只是从规范上粘下来的
回复
10楼
他的说法是:配变出线到个分配电柜最好是同线径,特别是高层写字楼等无(很少)三相设备的情况下,现在新做的工程很少有相线N线不同径的了。
有道理.
回复
11楼
我就是查遍一大堆规范没找到这点要求的。我认为按相线取这条这地线是错的,原因我上面说了。
回复