五芯缆的用途好理解,但四芯在三相时用在什么地方?是消防动力方面?我碰到一设计做的不少消防动力为四芯缆(我勉强地解释为:火灾时,超载和漏电设备仍要运转,故用不着PE线。但细想也还有问题,漏电也不比火灾危害程度低啊)。请大师帮我解惑。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 编辑 ]
五芯缆的用途好理解,但四芯在三相时用在什么地方?是消防动力方面?我碰到一设计做的不少消防动力为四芯缆(我勉强地解释为:火灾时,超载和漏电设备仍要运转,故用不着PE线。但细想也还有问题,漏电也不比火灾危害程度低啊)。请大师帮我解惑。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 编辑 ]
2楼
我觉得还是PE线
回复
3楼
四线是没n线 不是没pe线 比如风机
回复
4楼
是的,这样的解释最合理。但问题是:出配电箱到电机是四芯,而进配电箱的则是五芯。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 09:19 编辑 ]
回复
5楼
三芯线:L1,L2,L3;
四芯线:PEN,L1,L2,L3;
五芯线:PE,N,L1,L2,L3;
回复
6楼
你是说四芯是N线与PE线共用?那要是TN-S系统就不可以用了,是吧?但进线为五芯,应是TN-S接地系统,怎么到了出线变成四芯TN-C系统了呢?通常是先TN-C后再是TN-S即TN-C-S系统啊。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 11:32 编辑 ]
回复
7楼
电力工程电缆设计规范GB50217-2007
3.2.1 1KV及以下电源中性点直接接地时,三相回路电缆芯娄的选择,应符合下列规定:
1、保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
⑴保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯
⑵保护线与中性线各自独立,宜选用五芯电缆
2、受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆
回复
8楼
谢谢,但能解释一下吗?怎么觉得此规范,对四芯强调了应,对五芯反说宜了?五芯不更好吗?
回复
9楼
保护线与中性线分开怎么是“宜”用五芯缆?难道此时还能用四芯缆吗?
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-11 11:30 编辑 ]
回复
10楼
三相负载是不需要N线的,比如风机、水泵,但确实有很多图上都采用五芯电缆,不知是何原因
回复
11楼
不需要N线,那就4芯呗。。:lol