地下一层KTV包房防排烟问题
yzxgs
yzxgs Lv.4
2005年05月10日 12:29:50
来自于通风排烟
只看楼主

举例如下:20个面积均为30平方的地下一层KTV及40米长约80平米的走道,每个KTV均作为一个防烟分区,每个KTV内均设一普通百叶排风口,支风管设一280度排烟防火阀,平时常开,走道内设置一常闭板式排烟口,平时对KTV进行机械排风,火灾时,关闭非着火的房间防火阀并打开走道排烟口,排风机高速运行排风系统转为排烟,此排风与排烟合用的系统方案是否可行? 另外:各房间的排风排烟管、排烟口排风口是否需要分开设置?

举例如下:20个面积均为30平方的地下一层KTV及40米长约80平米的走道,每个KTV均作为一个防烟分区,每个KTV内均设一普通百叶排风口,支风管设一280度排烟防火阀,平时常开,走道内设置一常闭板式排烟口,平时对KTV进行机械排风,火灾时,关闭非着火的房间防火阀并打开走道排烟口,排风机高速运行排风系统转为排烟,此排风与排烟合用的系统方案是否可行?
另外:各房间的排风排烟管、排烟口排风口是否需要分开设置?

免费打赏
aionyu
2005年07月04日 14:31:18
12楼
补充一下,建议分别设置排风口和排演口
回复
jsha_zy
2005年07月05日 08:37:57
13楼
我没做过这样工程;但存以下疑问
1.不需考虑补凤?
2."房间也要考虑排烟.可以合用,房间的门开向走道不是防火门可以考虑排烟口不进房间,防烟分区由部分走道和房间组成,满足30米要求就可以了! "-------地下一层;KTV;排烟口不进房间可以吗?
3.“ 置排烟设施,条文说明已经提到走道和房间可以合用机械排烟系统“-----我想知道是哪条。


回复
hhbox
2005年07月05日 09:00:39
14楼
高规条文说明5.1.6的第2条,走道和房间(包括地下室)按规定都设置排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施,并按分设或合设的情况划分防烟分区.

补风肯定是要的.防烟分区的划分决定排烟口是否需进房间!
回复
jswgq-55
2005年07月05日 10:05:56
15楼
请教:
一地下室约500平米,用作KTV和舞厅,排烟按60m3/m2h,层高3m,是否排风和排烟可共用风管,能否采用双速风机?送风量为排风的90%是否可行?是否每个包间要设排烟口?
回复
hhbox
2005年07月05日 11:40:21
16楼
可以共用,可采用双速风机,排烟补风不小于排风量的50%,新风补风为新风量的90%,考虑过渡季节,送风量为排风量75%左右,不一定每个包厢要设排烟口,不过兼用系统这样也很容易做到的!
回复
jsha_zy
2005年07月05日 14:56:24
17楼

谢了
回复
jswgq-55
2005年07月05日 19:47:20
18楼
送风量为排风的75%,是否已考虑节能,还是有其它要求?
回复
hhbox
2005年07月06日 08:28:36
19楼
如果考虑节能的话,全热交换器也是不错的选择.我觉得送风是为了平衡排风量,同时保证一定的负压,如果过渡季节的送风还有降温的左右,保持一定的正压也是可以的!
回复
jsha_zy
2005年07月06日 11:28:57
20楼

见过有人就这么做的
回复
jsha_zy
2005年07月07日 10:58:11
21楼
全热交换器好是好,就是太费银子,且对维护管理要求高。
回复

相关推荐

APP内打开