举例如下:20个面积均为30平方的地下一层KTV及40米长约80平米的走道,每个KTV均作为一个防烟分区,每个KTV内均设一普通百叶排风口,支风管设一280度排烟防火阀,平时常开,走道内设置一常闭板式排烟口,平时对KTV进行机械排风,火灾时,关闭非着火的房间防火阀并打开走道排烟口,排风机高速运行排风系统转为排烟,此排风与排烟合用的系统方案是否可行? 另外:各房间的排风排烟管、排烟口排风口是否需要分开设置?

举例如下:20个面积均为30平方的地下一层KTV及40米长约80平米的走道,每个KTV均作为一个防烟分区,每个KTV内均设一普通百叶排风口,支风管设一280度排烟防火阀,平时常开,走道内设置一常闭板式排烟口,平时对KTV进行机械排风,火灾时,关闭非着火的房间防火阀并打开走道排烟口,排风机高速运行排风系统转为排烟,此排风与排烟合用的系统方案是否可行?
另外:各房间的排风排烟管、排烟口排风口是否需要分开设置?

免费打赏
yzxgs
2005年05月11日 12:43:49
2楼
怎么没人回答呢?
回复
hhbox
2005年05月11日 17:32:30
3楼
房间也要考虑排烟.可以合用,房间的门开向走道不是防火门可以考虑排烟口不进房间,防烟分区由部分走道和房间组成,满足30米要求就可以了!
回复
yzxgs
2005年05月13日 16:35:19
4楼
规范规定房间和走道都需要设置,现在关键是排风和排烟合用,管道是否需要分别设置?
回复
hhbox
2005年05月15日 10:01:30
5楼
规范规定都设置排烟设施,条文说明已经提到走道和房间可以合用机械排烟系统,排烟和排风系统完全可以合用,不过要考虑好平时和火灾时的转换关系!另外风管钢板厚度要按排烟管要求设置,有吊顶的还要考虑排烟管的隔热措施!
回复
raul0172
2005年05月17日 11:11:57
6楼
只在走廊设排烟口就可以了,把房间面积计如走道,即:走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和
回复
yzxgs
2005年05月18日 11:16:51
7楼
关键是“每个KTV内均设一普通百叶排风口,支风管设一280度排烟防火阀,平时常开,平时对KTV进行机械排风,火灾时,关闭非着火的房间防火阀并打开走道排烟口,排风机高速运行排风系统转为排烟”,此排风与排烟合用的系统方案控制上是否可行?
回复
hhbox
2005年05月20日 08:50:06
8楼
非着火的房间不好确定吧?有些房间即使已经着火,但可能由于烟温感还没检测到,要再打开就比较困难了.规范理解是随着火灾蔓延依次打开!
回复
spr2004
2005年05月24日 16:50:27
9楼

同意此观点,问题是,这样一连,防烟分区增大,排烟风机增大。
回复
spr2004
2005年05月24日 16:53:18
10楼
“支风管设一280度排烟防火阀,平时常开”
大家说设排烟阀好呢,还是电动阀好呢,我
觉得配电系统是一样的。
回复
aionyu
2005年07月04日 14:29:57
11楼
要考虑补风吧;KTV包间应该超过50平的少吧;《高规》8.4.10,但是好象要双速风机的。。。
至于阀门的问题,个人认为是一样的,哪种都不完美。