风机盘管可以不加电动阀吗
lingxing1
lingxing1 Lv.7
2009年05月08日 21:05:41
来自于中央空调
只看楼主

请教大家一个问题,风机盘管可以不加电动阀吗,只通过三速开关控制风速,不控制流量

请教大家一个问题,风机盘管可以不加电动阀吗,只通过三速开关控制风速,不控制流量
免费打赏
zsyooo
2009年05月23日 15:21:38
32楼
不加不行。比如说风机全关了二通阀水还能流得动不?关了一半主机水流量怎能保证。
回复
zhizhe1493
2009年11月12日 23:20:49
33楼
不加电动二通阀,第一,想象一下接了几百台风机盘管,相当多大的散热器?主机冷量浪费多少?第二,盘管翼片长期结露,导致水垢附在翼片上,若不开主机,水垢会干固,堵塞翼片,设计要问问作保养的。
回复
lingxing1
2009年11月14日 21:50:54
34楼
最近也请教了几位师傅 最大的问题还是节能 所以应该是加上的
回复
jz031013
2009年11月15日 01:36:43
35楼
不加也可以。对温度要求不严格的情况下没问题,通过三速开关来控制室内的温度.

不过不是很方便,并且不节能,同等风量下,有电动阀通断流量,节约冷量
回复
xxexr
2009年12月25日 13:30:46
36楼
我想问一下一般的电动二通阀能调节温度吗?好像是一开全开,一关全关的吧,不能无极调节的.和控制室温有很大关系?
回复
zz2578
2009年12月25日 13:44:31
37楼
水量调好了,没什么问题,价格便宜,还容易修。:victory: :victory:
回复
dyg12
2009年12月25日 14:11:32
38楼
可以的,我们的工程只有少数加有电动阀
回复
snonline1980
2009年12月25日 14:18:23
39楼

同意,现在一般做末端变流量系统,冷源侧在分集水器间加设压差旁通装置,以保证冷源侧定流量。所以要求末端加设电动两通阀,不加不满足公建节能规范要求

[ 本帖最后由 snonline1980 于 2009-12-25 14:22 编辑 ]
回复
ljgas
2010年01月05日 11:18:40
40楼
恩,学习了,我觉得还是加了好,更加节能些
回复
tempest_1
2010年01月05日 11:39:53
41楼
浪费能源
流量不予控制等于风机盘管的水管一直在开着
冷量不是钱吗?
回复

相关推荐