风机盘管可以不加电动阀吗
lingxing1
lingxing1 Lv.7
2009年05月08日 21:05:41
来自于中央空调
只看楼主

请教大家一个问题,风机盘管可以不加电动阀吗,只通过三速开关控制风速,不控制流量

请教大家一个问题,风机盘管可以不加电动阀吗,只通过三速开关控制风速,不控制流量
免费打赏
zlienfon
2009年05月08日 21:56:12
2楼
可以。
不会出大问题。由此引起的问题不至于致命。很多年前不就是没有电动阀吗?
:kiss:
回复
我去画图了
2009年05月09日 17:09:26
3楼
应该可以吧,风速和制冷量是有关系的,只要主机能控制制冷量就好了。
回复
el188
2009年05月09日 22:02:14
4楼
不加也可以。对温度要求不严格的情况下没问题,通过三速开关来控制室内的温度。电动两通阀实际上若采用了国产的质量也不是特别好。用一段时间后就失去了效果了。也就等于没有设置,所以不装电动两通阀没有关系。
回复
hsrs
2009年05月10日 10:35:11
5楼
可以,就是不很精确。 www.hsrs.com.cn
回复
xinhuobb
2009年05月11日 08:49:57
6楼
加了电动阀就可以精确控制温度?
回复
lingxing1
2009年05月11日 09:51:36
7楼
谢谢各位,在请教一下,这与水力平衡有关系吗
回复
yhyh07100
2009年05月11日 11:51:04
8楼
与水力平衡有关系,小系统可以不加,大系统就不好
回复
xubaojian
2009年05月11日 19:30:20
9楼
要是依靠电动两通阀调水力平衡,如何调房间的温度呢?
回复
鸭江绿水
2009年05月11日 20:41:13
10楼

这样应该选用三通阀了
回复
beyond7611
2009年05月11日 23:07:57
11楼
盘管末端不加二通阀的话 也可以的

在水管的 干管上加几个蝶阀啊什么的 稍微控制下流量