大家进来帮忙诊断这台设备..
ldhaiquan
ldhaiquan Lv.2
2009年05月08日 19:15:23
来自于制冷技术
只看楼主

一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事.. 温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,, 另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...

一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事.. 温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,, 另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...

[ 本帖最后由 ldhaiquan 于 2009-5-8 19:33 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2009年05月09日 06:49:17
2楼
不在现场,分析得不一定准确。
起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动?
系统的负荷都过大,是不是压缩机的功率配置得过小?还是系统设计上存在问题?
回复
fangyucq
2009年05月09日 07:42:53
3楼
整个系统匹配有问题。

-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):
蒸发面积:5m^2
冷凝面积:30m^2(风冷)
预冷面积:4.3m^2
冷凝蒸发器(板换):0.3m^2
R404a截流:0.45ton膨胀阀
R23截流:φ0.35(内径)*1000

一个立方估计用3HP覆叠(供参考)
蒸发面积:10m^2
冷凝面积:54m^2(风冷)
预冷面积:6.8m^2
冷凝蒸发器(板换):0.6m^2
R404a截流:1.7ton膨胀阀
R23截流:φ1.6(内径)*600

[ 本帖最后由 fangyucq 于 2009-5-9 07:45 编辑 ]
回复
电工空调工
2009年05月09日 22:52:30
4楼
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。
回复
电工空调工
2009年05月09日 22:56:51
5楼

-50℃的低温用一套就行了,不必要用复叠式吧,很多压缩机都能达到要求比如比泽尔、谷轮、丹佛斯等
回复
fsd820104
2009年05月10日 08:28:06
6楼
用双机双级就可以了,没必要用复叠
回复

相关推荐

APP内打开