六层底商住宅消防怎么设计?
deng-gps
deng-gps Lv.2
2005年05月10日 10:42:59
只看楼主

按防火规范底层设有商业的要设消火栓给水系统,但由于商业服务网点分隔太多或商业服务网点经营户营业时间不一致,导致室内消火栓的设置不能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,对于这种情况应该怎么办?请高手一定要给回复啊!!!!

按防火规范底层设有商业的要设消火栓给水系统,但由于商业服务网点分隔太多或商业服务网点经营户营业时间不一致,导致室内消火栓的设置不能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,对于这种情况应该怎么办?
请高手一定要给回复啊!!!!
免费打赏
alixmin
2005年05月10日 16:46:47
2楼
室内消火栓设置于店外
回复
tang123
2005年05月10日 17:39:01
3楼
楼主可参考这个帖子
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=14490&boardID=90&forumID=9&boardName=%BD%A8%B8%F8%B8%F8%C5%C5&forumName=%B8%F8%C5%C5%CB%AE%BC%BC%CA%F5%C2%DB%CC%B3

我们这的做法:底层设有商业网点的6层住宅(非通廊式)不用设消火栓给水系统,仅在商铺内配置灭火器