最近公司接了一个小项目,在山东,工程概况为 4台离心空压机 单台容量 88立方每分钟,7公斤工作压力,设计压力8公斤;现在验收时遇到2个问题:1 支管DN219*6的无缝管,我现场用的弯头厚度测量为5.7,没有达到6mm厚;2 系统是否要进行强度试验和气密性试验? 未做强度试验,只做了气密性试验(9.2公斤);现在当地的压力管道检验部门认为这两点不合格,不给验收 不知道有什么好办法?
最近公司接了一个小项目,在山东,工程概况为 4台离心空压机 单台容量 88立方每分钟,7公斤工作压力,设计压力8公斤;
现在验收时遇到2个问题:
1 支管DN219*6的无缝管,我现场用的弯头厚度测量为5.7,没有达到6mm厚;
2 系统是否要进行强度试验和气密性试验? 未做强度试验,只做了气密性试验(9.2公斤);
现在当地的压力管道检验部门认为这两点不合格,不给验收
不知道有什么好办法?
2楼
压力管道都要有强度试验和严密性试验吧……燃气是严密性试验压力是运行压力的1.15倍,不小于0。4MPa,强度试验是运行压力的1.5倍,好像是这样
回复
3楼
关于弯头的厚度要求是否必须不低于管材的厚度?
回复
4楼
气密性试验9.2公斤!胆子真是不小呀! 规范明确要求不超过6公斤呀。
你们的气密性试验是不合格的,应按工艺管道规范执行
回复
5楼
按照工业金属管道施工及验收规范执行就可以了
回复
6楼
业主不允许用液压,设计文件也要求用气压做到设计压力(8公斤)*1.15=9.2公斤的气密性试验,不知有什么问题?
回复
7楼
验收规范是不是用错了哦。
回复
8楼
相见:工业金属管道工程施工及验收规范
回复