仅从半高处设围护墙的钢筋混凝土排架结构的几个问题?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年05月07日 08:46:38
只看楼主

一工业堆场,主体结构为钢筋混凝土柱+大跨度屋面钢梁(轻质彩钢屋面)。柱顶标高6米,业主要求3米以下不设围护墙(即敞开),3米以上设砖砌围护墙。现有以下疑问:1,纵向3米以上砖砌围护墙和山墙处3米以上砖砌围护墙是否也要外贴排架柱(通过设墙梁与排架柱牛腿连接)?2,若外贴,会出现3 米以上围护墙对排架柱和抗风柱中心产生偏心,如何处理?尤其山墙处,抗风柱柱顶仅设一弹簧板与端跨钢梁上翼缘连接。请工业设计院同行指教,谢谢。

一工业堆场,主体结构为钢筋混凝土柱+大跨度屋面钢梁(轻质彩钢屋面)。柱顶标高6米,业主要求3米以下不设围护墙(即敞开),3米以上设砖砌围护墙。
现有以下疑问:
1,纵向3米以上砖砌围护墙和山墙处3米以上砖砌围护墙是否也要外贴排架柱(通过设墙梁与排架柱牛腿连接)?
2,若外贴,会出现3 米以上围护墙对排架柱和抗风柱中心产生偏心,如何处理?尤其山墙处,抗风柱柱顶仅设一弹簧板与端跨钢梁上翼缘连接。
请工业设计院同行指教,谢谢。
免费打赏
ant0441280108
2009年05月07日 09:23:30
2楼
难道你们以前的砖墙不是平着柱子最外沿 我们一直就是平柱子外边线
3米高的地方加道梁砌上面的墙有问题么 两端拉到柱子上和牛腿有什么关系
混凝土的柱子形成了一次超静定结构 没多少影响 不放心就加大弹簧板连接孔或方孔