换热站水泵容量
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2005年05月09日 19:46:22
只看楼主

换热站设计中,按技术措施,一般不少于两台,每台换热量为总热符合的75%,若循环水泵为两用一备,循环泵流量按总流量的50%考虑还是按75%考虑?

换热站设计中,按技术措施,一般不少于两台,每台换热量为总热符合的75%,若循环水泵为两用一备,循环泵流量按总流量的50%考虑还是按75%考虑?
rong73112
2005年11月26日 20:37:48
2楼
怎么没人回答呀?请教版主给解答一下吧
回复
ktchenggang
2005年11月26日 23:41:56
3楼
总流量的50%×1.2
回复
wanlirn
2005年11月27日 15:47:40
4楼
3楼说的对,不过我解释一下.换热器每台按总75%设计,但运行时两台同时运行,每台走50%的水量;
水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,但是水泵并联效率下降,所以每台水泵流量按50%X1.2选....
回复
mqwchina2008
2006年05月21日 19:28:20
5楼
3楼说的对,水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,因为要有一定的富裕量,所以每台水泵流量按50%X1.2选
回复

相关推荐

APP内打开