换热站设计中,按技术措施,一般不少于两台,每台换热量为总热符合的75%,若循环水泵为两用一备,循环泵流量按总流量的50%考虑还是按75%考虑?
换热站设计中,按技术措施,一般不少于两台,每台换热量为总热符合的75%,若循环水泵为两用一备,循环泵流量按总流量的50%考虑还是按75%考虑?
2楼
怎么没人回答呀?请教版主给解答一下吧
回复
3楼
总流量的50%×1.2
回复
4楼
3楼说的对,不过我解释一下.换热器每台按总75%设计,但运行时两台同时运行,每台走50%的水量;
水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,但是水泵并联效率下降,所以每台水泵流量按50%X1.2选....
回复
5楼
3楼说的对,水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,因为要有一定的富裕量,所以每台水泵流量按50%X1.2选
回复