35kv电缆头起火之原因?大家说说
chen741022
chen741022 Lv.2
2009年05月06日 23:48:22
只看楼主

我公司35kv户外电缆头运行一年左右,周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚。遇到恶劣天气就有闪络放电现象,有天下雨竟然在V型分叉处中间的B相着火了。施工方称------因为环境脏,户外电缆头绝缘电阻降低,长时间电晕,灼伤户外头表面。1下雨导致泄漏电流越增越大。2泄漏电流在另两相电场力作用下,所以中相损伤尤其严重。电缆头呈V型,电缆外有污垢,电位向下移动,在此处形成电场,泄漏电流对三岔口接地处间接放电,灼伤该部位。

但我觉得施工方在推卸责任,施工和材料全是他们的。怀疑是他们的责任。泄漏电流不至于大到让中相电缆着火吧!请高人指点!!!电缆头所用材料燃点是多少?泄漏电流能让其着火吗?
免费打赏
xjl83
2009年05月07日 15:40:28
2楼
个人认为是污秽大,导致爬电距离不够,在下雨时,高压对地放电,造成电缆头起火
你可以像施工方查爬电距离数据,在最严重污秽条件下,35kV必须大于1085mm

可加QQ:4519377 大家讨论(注明:电缆头)
回复
smlong
2009年05月07日 16:41:30
3楼
支持2#的观点。应该是外部环境不良引起的对地放电。
回复
lingxuct
2009年05月07日 17:34:31
4楼
地支持2楼!
但“周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚”的地方,应及时做好“定期清扫”。
一般情况,35KV室外电缆头上有雨裙(三个以上),表面爬电距离(路径)上最脏,也不至于会“放电着火”!
回复
ldshtj
2011年12月12日 16:24:15
5楼
请确认一下电缆头厂家,是否是产品质量问题,环境只是诱因。