请问螺杆机组的耗电问题?
iamnotbeckham
2005年05月09日 18:46:40
来自于中央空调
只看楼主

我单位有四台约克螺杆冷水机组,听厂家说可以在负荷15~100%范围内无级调节,但是好像节电性能不怎么样?用电量不能随负荷的变化成比例的变化?是不是这样,如果想要节电,用什么方法好?

我单位有四台约克螺杆冷水机组,听厂家说可以在负荷15~100%范围内无级调节,但是好像节电性能不怎么样?用电量不能随负荷的变化成比例的变化?是不是这样,如果想要节电,用什么方法好?
免费打赏
buhouhui
2007年03月20日 19:56:07
12楼
不会吧负荷变了,我想功率和电流都变了啊,怎么会没有什么变化啊,功率小的耗电也会小啊
回复
szybbs
2007年03月21日 08:40:10
13楼
调节性能也是相对的,滑阀调节比单纯多机头或离心机组(不变频)要好,我的印象里部分负荷率在50%~70%时,COP是最高的。应该要求厂家提供部分负荷性能曲线。
回复
zyy686
2007年03月21日 22:46:54
14楼
根据教材《空气调节用只制冷技术》:螺杆机输出大于额定50%时耗电量与输出冷量基本成线性比例关系,所以应该是节能的。但调节的方式,首先应该控制开启的螺杆机台数,然后再调节滑阀,因为水泵的耗能也是很大的。
回复

相关推荐

APP内打开