我单位有四台约克螺杆冷水机组,听厂家说可以在负荷15~100%范围内无级调节,但是好像节电性能不怎么样?用电量不能随负荷的变化成比例的变化?是不是这样,如果想要节电,用什么方法好?
我单位有四台约克螺杆冷水机组,听厂家说可以在负荷15~100%范围内无级调节,但是好像节电性能不怎么样?用电量不能随负荷的变化成比例的变化?是不是这样,如果想要节电,用什么方法好?
2楼
当然不怎么样,它只是进行能量调节,也就是只能调节制冷量,但并不能节约电能,螺杆机调节的时候是通过滑块来调节他的输气量,以至调节制冷量;他的转速在调节的过程中是不变的,所以对节电来说没什么大的效果
回复
3楼
不用最好!!!深圳人给的建议!
回复
4楼
如果是变频调节,当然可以节约电能了,怎么会不节能呢??
回复
5楼
控制台数
回复
6楼
不会吧,滑阀调节减少压缩做功,电机转速即使不变,也会减少耗电丫,怎么会没什么大的效果???不可理解……
回复
7楼
新手请问:螺杆机能实现无级调节,那它的能效比会不会发生变化?发生的变化会对系统的运行费用有什么影响?
回复
8楼
用电量不会随负荷的变化成比例的变化,但是肯定有变化,他们公司应该会有一个部分负荷的数据,你可以咨询一下
回复
9楼
会变化,变化的不同会直接影响运行费用
回复
10楼
再说一下,说无级节能,只是说它负荷调节比有级更精确。
for eg.:需要负荷200KW,无级机器可以直接提供200KW,而有级的机器如果没有200KW的档,它就可能用220或者其他的档代替,就会造成负荷不足或者浪费。
回复
11楼
如果想要节电,用什么方法好?
答:关机!
回复