楼梯中间休息平台梁下的柱子大家一般做多大界面与填充墙同宽?柱顶标高是通高还是仅仅从KL到平台板顶面结束?
楼梯中间休息平台梁下的柱子
大家一般做多大界面
与填充墙同宽?
柱顶标高是通高还是仅仅从KL到平台板顶面结束?
2楼
回复
3楼
一般满足梯梁上部钢筋的水平锚固长度0.4LaE,,。。。尺寸可以这么定,,
标高从KL到平台板顶结束就可以了,,当然想伸上去也可以
回复
4楼
以前那个关于楼梯柱的讨论,梯柱虽是受力柱但取200X200受力完全可以的,不行的原因应该就是上部配筋的水平锚固不够0.4LaE
详砼规:10.4.1
例:4级抗震LaE=La,C25 上部计算配筋2根14二级钢........0.4Lae=0.4X0.14X300/1.27X14=185.2...这样200X200就可以满足,其它情况可一样计算。
。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
偶习惯用gz解决,其实用梁上柱内办法也可ok拉
回复
7楼
PKPM不能识别短柱,但是可以使用它的配筋,短柱按构造全长加密即可
回复
8楼
建议:
截面不小于250X250或200X300
高度:楼层梁到其支持梯梁之净高
箍筋全高加密不低于10@100
回复
9楼
标高从KL到平台板顶
回复
10楼
这个问题 朱炳寅书上 有说的,总面积不小于8000,你看看那多大合适,我一般最小做200*400的
回复
11楼
箍筋全高加密不低于10@100 要这么大?
回复