电压厂用变压器的过流保护怎么整定啊,高手指点一下啊,急啊!
电压厂用变压器的过流保护怎么整定啊,高手指点一下啊,急啊!
2楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
3楼
动作电流:按变压器低压侧两相短路有一定的灵敏度整定
Klm—启动系数,取2
动作时间:t=0.7S
回复
4楼
感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
回复
5楼
回复
6楼
变压器过流保护整定计算方法
一、整定计算原则:躲过可能出现的最大负荷电流,
二、计算公式: Iac = Krel*Kw*Kol*IN/(Kre*KTA)
三、公式说明:
Krel:可靠系数,取1.2~1.25;
Kw:接线系数,星形接线为1,三角形为√3;
Kol: 过负荷系数,包括电动机自起动时过电流倍数,一般为2~3,当无自起动电动机时取1.3~1.5;可以用变压器二次侧最大负荷电流加上自起动电机的起动电流之和除以变压器二次侧额定电流得到。
Kre:返回系数,取0.85;
KTA:电流互感器变比;Iac1
IN:变压器一次侧额定电流;I(2)dmin
四、灵敏度校验:K= >1.5
其中I(2)dmin为变压器低压侧两相短路时,流过高压侧(保护安装处)的稳态短路电流(三相短路电流的0.866倍);Iac1为保护装置一次动作电流,Iac1=
五、保护延时取0.5~0.7秒并与下一级保护的动作时限配合。