电力系统6-10KV配电线路由于网络结构复杂、负荷分布较散的特点,导致线路出现故障的频率非常高,尤其是当故障具有一定的隐蔽性时,常常给故障点的查找带来非常大的工作量,导致停电时间的延长和用电设备的损伤。本装置利用电压时间型馈线自动化开关设备,配合变电站的保护装置自动实现故障线路的选段及隔离。对于短路故障,由继电保护装置实现故障线路跳闸,对于单相接地故障,本装置自带接地选线功能,实现接地线路的跳闸。第一次跳闸、重合后,装置自动隔离故障区段,第二次重合后自动恢复非故障区间的供电。

