高压预防性试验现场及试验仪器图片
star6174
star6174 Lv.3
2012年01月19日 08:46:05
只看楼主

高压预防性试验现场图片,10kV——110kV变压器、断路器等设备的预防性试验图片!回路电阻测试仪,量程100A、200A[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 13:37 编辑 ]

高压预防性试验现场图片,10kV——110kV变压器、断路器等设备的预防性试验图片!

回路电阻测试仪,量程100A、200A

[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 13:37 编辑 ]

IMG_0426.jpg


IMG_0427.jpg


IMG_0429.jpg


IMG_0471.jpg


IMG_0474.jpg


IMG_0475.jpg


IMG_0524.jpg


IMG_0529.jpg


IMG_0530.jpg


IMG_0531.jpg


IMG_0532.jpg


IMG_0533.jpg


IMG_0568.jpg


IMG_0570.jpg


IMG_0571.jpg

免费打赏
chjs001
2012年01月19日 09:56:00
2楼

正常时100A
回复
zjf852
2012年01月19日 09:56:09
3楼
恩,不错以前也协助我们试验室做过试验不过很久了,都给忘记了呵呵 !
回复
star6174
2012年01月19日 10:20:18
4楼
变压器油击穿电压标准规定(kV)
试验周期:备、厂用变、(35kV 及以上)消弧线圈1~3 年

1) 注入设备前后的新油  15kV 以下≥30
15~35kV≥35
110~220kV≥40
500kV≥60
2) 运 行 中
15kV 以下≥25  
15 ~ 35kV ≥ 30  
110~220kV≥35  
500kV≥50
按GB507《绝缘油介电强度测定
法》和DL429.9《电力系统油质
试验方法绝缘油介电强度测定
法》方法进行试验
回复
star6174
2012年01月19日 10:21:48
5楼
标准规定:应采用直流压降法测量,电流应不小于 100 A
回复
acc333
2012年01月19日 10:23:13
6楼
回复
anzhuangjiang
2012年01月19日 10:52:13
7楼
回复
chengyonxiang
2012年01月19日 11:21:53
8楼
回复
pks210
2012年01月19日 11:28:43
9楼
回复
zyz8438
2012年01月19日 11:46:07
10楼
现场较少,设备较多!
回复
zgy003
2012年01月19日 12:50:54
11楼
回复