高压预防性试验现场图片,10kV——110kV变压器、断路器等设备的预防性试验图片!回路电阻测试仪,量程100A、200A[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 13:37 编辑 ]
高压预防性试验现场图片,10kV——110kV变压器、断路器等设备的预防性试验图片!
回路电阻测试仪,量程100A、200A
[
本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 13:37 编辑 ]
2楼
正常时100A
回复
3楼
恩,不错以前也协助我们试验室做过试验不过很久了,都给忘记了呵呵 !
回复
4楼
变压器油击穿电压标准规定(kV)
试验周期:备、厂用变、(35kV 及以上)消弧线圈1~3 年
1) 注入设备前后的新油 15kV 以下≥30
15~35kV≥35
110~220kV≥40
500kV≥60
2) 运 行 中
15kV 以下≥25
15 ~ 35kV ≥ 30
110~220kV≥35
500kV≥50
按GB507《绝缘油介电强度测定
法》和DL429.9《电力系统油质
试验方法绝缘油介电强度测定
法》方法进行试验
回复
5楼
标准规定:应采用直流压降法测量,电流应不小于 100 A
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
现场较少,设备较多!
回复
11楼
回复