10KV的进线一般都没有欠压保护吧?
flytosky1982
2009年05月06日 09:13:38
只看楼主

10KV的进线一般都没有欠压保护吧? 为什么?

10KV的进线一般都没有欠压保护吧? 为什么?
wysh
2009年05月06日 11:49:22
2楼
没有,除非有高压电机则设有
为什么?没这个必要设置
回复
yuniyouxuan1623
2009年05月06日 22:25:44
3楼
同意楼上的
回复
jscuiyue
2009年05月07日 09:37:11
4楼
学习2楼了:loveliness:
回复
flytosky1982
2009年05月08日 15:19:05
5楼

有高压电机也可以在馈线柜里设欠压保护
回复
wei07083619
2009年05月08日 20:06:04
6楼
我们这只有失压保护,.
回复
lingxuct
2009年05月09日 08:46:44
7楼
高压不叫“欠压保护”,也不叫“失压保护”,叫低电压保护。
有BZT的一定需要低电压自切,否则就没法备自投了。
低电压保护的做法:电压互感器柜内二次电压上接电压继电器,线圈电压整定值是65%(电机的低电压保护是85%),就是65V以下时电压继电器跳开,其常闭接点(经中间继电器)接通断路器的跳闸回路而跳闸。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-9 08:47 编辑 ]
回复
hulidetou
2009年07月16日 09:03:13
8楼
根据江苏省《35kV及以下客户端变电所建设标准》的要求:10kV进线装设速断或延时速断﹑过电流及失压保护 。对小电阻接地系统,宜装设零序保护 。
说明:明确规定,进线装设过流保护。也是营业工作中对客户用电容量的管理。一般应按批准的用电容量计算过流保护定值。
装设失压保护(一般是在断路器的操作机构上装设失压脱扣器)是变电所安全运行的需要。一旦变电所内部发生事故,由于某种原因(保护或断路器故障)断路器不跳闸,故障点没切除,系统变电站的出线保护动作跳闸,经重合闸动作后,再次合闸到故障点后跳闸造成事故的扩大,危及了电力系统和其他用户的安全运行。装设失压保护后,即使继电保护不动作,失压保护作为其他保护的后备,使断路器跳闸将故障点切除。即使系统变电站跳闸,经重合闸动作后,线路重合成功也保证了电力系统和其他用户的安全。(我觉得很有必要,作为一个后备保护来用,尤其对于交流操作的,当短路使得电网电压降低到不能提供交流控制电源的时候,欠压保护尤为必要。但必须要加欠压延时1~2S,我们公司就出过问题,要求他加延时,没加,结果开关老跳闸,快气死了)