厂区路灯经建设单位改动出现一个回路带36盏单臂路灯,此回路线路总长约为1000米,电缆直埋采用VV22-5*16.没有采取任何补偿措施,感觉有些不合适,望高手指教!
厂区路灯经建设单位改动出现一个回路带36盏单臂路灯,此回路线路总长约为1000米,电缆直埋采用VV22-5*16.没有采取任何补偿措施,感觉有些不合适,望高手指教!
2楼
供电半径太长了,最末段路灯由于电压损失较大达不到额定电压,因此亮度将不够,使用寿命会增长.
回复
3楼
回复
4楼
1000米啊,太长了点。
一般灯具都自带谐波补偿,但线路末端的电压幅值得不到补偿的。
回复
5楼
路灯的控制没那么简单,还是光控和声控结合好
回复
6楼
增加电容补偿。。。。。。。。。
回复
7楼
1000米的路,电源点取在两端还是中间,如果在中间还比较合适,在两端就太长了,满足不了电压降及灵敏性等要求
回复