厂区路灯经建设单位改动出现一个回路带36盏单臂路灯,此回路线路总长约为1000米,电缆直埋采用VV22-5*16.没有采取任何补偿措施,感觉有些不合适,望高手指教!

厂区路灯经建设单位改动出现一个回路带36盏单臂路灯,此回路线路总长约为1000米,电缆直埋采用VV22-5*16.没有采取任何补偿措施,感觉有些不合适,望高手指教!
免费打赏
xj.7204
2009年05月06日 15:44:37
2楼
供电半径太长了,最末段路灯由于电压损失较大达不到额定电压,因此亮度将不够,使用寿命会增长.
回复
guo-168519
2009年05月06日 20:32:38
3楼
我公司生产有路灯接线盒和防水接线盒是路灯系统部错的 选择:lol
网址: http://www.ipc163.com.cn/product06.html
有需要可以来电话联系010-60593352
回复
smlong
2009年05月07日 15:33:47
4楼
1000米啊,太长了点。
一般灯具都自带谐波补偿,但线路末端的电压幅值得不到补偿的。
回复
liuliuyanyan
2010年08月17日 15:56:45
5楼
路灯的控制没那么简单,还是光控和声控结合好
回复
jinglilili
2010年08月19日 15:40:07
6楼
增加电容补偿。。。。。。。。。
回复
冷雪电工
2010年09月26日 20:52:47
7楼
1000米的路,电源点取在两端还是中间,如果在中间还比较合适,在两端就太长了,满足不了电压降及灵敏性等要求