零序互感器安装位置
alriver
alriver Lv.2
2009年05月05日 23:20:48
来自于变压器
只看楼主

接触一带重合闸的保护开关380V100A,发现零序互感器安装在磁保持继电器的上端,是否合理,请教大家,谢谢!

接触一带重合闸的保护开关380V100A,发现零序互感器安装在磁保持继电器的上端,是否合理,请教大家,谢谢!
免费打赏
alriver
2009年05月07日 22:17:28
2楼
没人关心这个问题么,迫切需要回答,产品要定型了!
回复
lingxuct
2009年05月08日 07:19:47
3楼
好几天了,一直在看,有没有人知道。
我看不懂,为什么低压还“带重合闸”?
“磁保持继电器”是什么东东?它的正确位置在系统的什么地方?
第一次看到“磁保持继电器”的名词。
回复
yyyyyy1314
2009年05月08日 10:11:42
4楼
磁保持继电器是一种中间继电器,也可以看作小容量的接触器。
它有自保持功能,所以不需要保持线圈,减少了一个保持回路,也降低了能耗。

楼主说的这个产品是什么东东没看懂。
回复
alriver
2009年05月08日 12:51:37
5楼
这个产品是用在通信基站发生因雷击或电网闪络,线路来电后自动合闸,而无需派人手动合闸。
磁保持继电器是里面的一个专用器件,有分闸和合闸线圈,做线路通断用;
里面装有零序互感器,发现零序互感器装在进线端子与磁保持继电器的进线端间,而不是装在负载端,觉得得不对,可没充分的理由,请教各位高人了!
回复

相关推荐

APP内打开