有一套户内10kV的高压补偿柜(IP4X),因在签技术合同时技术人员错将户外型的南本作修改,结果污秽等级定为III级。现如果按此防污等级设计元件没法放入柜内。现要说服用户改为II级防污,但初步结果对方并不愿意。大家可否帮我找些相关理据!小弟谢过了。
有一套户内10kV的高压补偿柜(IP4X),因在签技术合同时技术人员错将户外型的南本作修改,结果污秽等级定为III级。现如果按此防污等级设计元件没法放入柜内。现要说服用户改为II级防污,但初步结果对方并不愿意。大家可否帮我找些相关理据!小弟谢过了。
2楼
按《DL404—91户内交流高压开关柜订货技术条件》规定
5.1.2 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)的规定如下:
a.凝露型的爬电比距:纯瓷绝缘不小于1.4cm/kV,环氧树脂绝缘不小于1.6cm/kV。
b.不凝露型的爬电比距:纯瓷绝缘不小于1.2cm/kV,环氧树脂绝缘不小于1.4cm/kV。
回复
3楼
谢谢ihdlqmz朋友。按你的提示,我已在新版的DL404-97中找到了相应的理据。
回复
4楼
请问分数如何送出?
回复
5楼
谢谢,从这我了解了污秽等级如何选择。再次表示感谢,希望能有更多的讨论。