请教:35kV真空断路器做型式试验的时候 额定断路开断次数多少参照哪个标准啊
davee102
davee102 Lv.2
2009年05月05日 13:53:44
来自于断路器
只看楼主

断路器做型式试验的时候 额定短路开断次数按照 GB1984 ,做一次 t100s和 t100a,加起来就是6次开断额定断路电流。 为啥有的型式试验报告上 额定断路开断累计能20次, 这些数据有啥依据没有啊? 高手指教

断路器做型式试验的时候 额定短路开断次数按照 GB1984 ,做一次 t100s和 t100a,加起来就是6次开断额定断路电流。 为啥有的型式试验报告上 额定断路开断累计能20次, 这些数据有啥依据没有啊? 高手指教
免费打赏
davee102
2009年05月05日 14:00:45
2楼
入网江苏省供电公司对 额定短路开断次数有次数的要求。 对10kV和20kV系统开关柜的额定短路开断次数是 20次, 35kV不知道是多少, 也找不到依据
回复
yxl667
2009年05月05日 17:15:17
3楼
35kV真空断路器型式试验检验报告的第一页就标明检验依据标准.
回复
yxl667
2009年05月05日 17:16:22
4楼
35kV真空断路器型式试验检验报告的第一页就标明检验依据标准.