关于屋面排水压力流与重力流天沟计算的问题
littlefox0508
2005年05月09日 10:49:39
只看楼主

在以往的计算中,我们计算天沟尺寸都是按照曼宁公式计算,但是现在,如果做压力流设计,天沟要求没有坡度,那么还能按照重力流方法计算天沟尺寸吗?

在以往的计算中,我们计算天沟尺寸都是按照曼宁公式计算,但是现在,如果做压力流设计,天沟要求没有坡度,那么还能按照重力流方法计算天沟尺寸吗?
免费打赏
gm4201
2005年05月10日 16:26:49
2楼
做压力流一般只是要求水平悬吊管没有坡度,没有提及天沟没有坡度的事情,天沟有坡度水利条件比较好,做压力流天沟一般是300X500, 压力流一般用“伯努利”方程计算,gm9404@163.com
回复
littlefox0508
2005年05月12日 10:59:27
3楼
这是根据我的实践得来的。在我最近的设计中,厂家要求天沟无坡度,因为虹吸雨水斗要求保持同一水平面上;你说的天沟300X500,500是深吧?而我知道在钢构厂房中,此深度根本达不到
回复
gm4201
2005年05月16日 09:52:01
4楼
我们公司有多种雨水斗,其中有一种是屋面整流式的雨水斗,非下沉式,平屋面也可以用