求助:管道压降计算
gypequip
gypequip Lv.2
2009年05月04日 15:58:23
来自于采暖供热
只看楼主

各位,小弟求教一个关于管道压降的问题:电厂过热蒸汽,P=0.78MPa,t=334℃,管道输送距离1000m,如果我们要求到端口后压力不能小于0.7MPa,温降暂时不考虑,有没有可能,如果有可能,选用多大的管径合适。加急,劳各位赐教。

各位,小弟求教一个关于管道压降的问题:
电厂过热蒸汽,P=0.78MPa,t=334℃,管道输送距离1000m,如果我们要求到端口后压力不能小于0.7MPa,温降暂时不考虑,有没有可能,如果有可能,选用多大的管径合适。
加急,劳各位赐教。
免费打赏
gypequip
2009年05月04日 17:11:41
2楼
忘了一个参数,流量大约11t/h
回复
gypequip
2009年05月05日 14:18:08
3楼
我按DN200管道计算的压降很小,估计是算错了,有哪位能帮个忙啊
回复
gongguanglong
2009年05月08日 09:41:34
4楼
经计算,理论上DN350刚好,但要保证0.7MPa,最好选DN400.
回复
song74948
2009年05月08日 20:34:57
5楼
答:你处允许压力降为0.08MPa,管件局部阻力与沿程阻力比值@取0.3,也就是管线计算长度为1300米,这样你的允许比压降6.15Pa/m,温度334度,压力0.78MPa的蒸汽比重为2.8Kg/m3,流量11t/h,查工程手册,用DN350的管路,此时流速30.2米/秒,比压降21.6Pa/m,除以蒸汽比重值,为7.7Pa/m,这是蒸汽管路实际比压降,与你的允许比压降还差1.55Pa/m,如果采用DN400的管路肯定能满足工况要求。

山东供热网
回复
song74948
2009年05月08日 20:36:06
6楼
答:你处允许压力降为0.08MPa,管件局部阻力与沿程阻力比值@取0.3,也就是管线计算长度为1300米,这样你的允许比压降6.15Pa/m,温度334度,压力0.78MPa的蒸汽比重为2.8Kg/m3,流量11t/h,查工程手册,用DN350的管路,此时流速30.2米/秒,比压降21.6Pa/m,除以蒸汽比重值,为7.7Pa/m,这是蒸汽管路实际比压降,与你的允许比压降还差1.55Pa/m,如果采用DN400的管路肯定能满足工况要求。

山东供热网
回复
gypequip
2009年05月11日 15:16:59
7楼
感谢诸位老兄的帮助,谢谢了!
回复
sansuo601
2009年08月20日 17:16:56
8楼
压差0.08MPa 计算长度1300 每米压降61.5p/m不是 6.15!!选用DN250 管子能满足你的要求
回复
co1461123621394
2022年04月18日 12:59:16
9楼

2021年,中国人彻底解决了气体管压降的“统一的”计算公式,几乎适用于任何气体管道的压降计算,既简单又准确:


[1]程惠亭,郝文斌,卫兵兵.Cheng-Hao气体管道压降公式的普适性[J].化学工程,2022,50(01):1-3.
[2]程惠亭,郝文斌.等温气体管道压降计算的新公式(Ⅱ)[J].化学工程,2021,49(09):1-2 14.
[3]程惠亭,郝文斌.等温气体管道压降计算的新公式(Ⅰ)[J].化学工程,2021,49(06):1-3.
回复

相关推荐