想和大家讨教个度假村的集中热水方案
smartspark
smartspark Lv.2
2009年05月03日 23:20:54
只看楼主

想和大家讨教个度假村的集中热水方案1:建筑概况:7栋多层单体分散布置,最远两栋相聚400m.2:热水用量:最大时热水用量12吨.各单体热水最大时用量0.5-2.0吨不等3:供水形式:集中供热4:热源要求:蒸汽热源,同时需要使用太阳能作为辅助热源。5:业主其他建议:尽量使用容积式热交换器先说我自己的方案想法:方案流程为“1个蒸汽锅炉-2组板式换热器-2个热水箱(联通)-1组太阳能辅助(直接与热水箱循环)-7组变频泵组”

想和大家讨教个度假村的集中热水方案
1:建筑概况:7栋多层单体分散布置,最远两栋相聚400m.
2:热水用量:最大时热水用量12吨.各单体热水最大时用量0.5-2.0吨不等
3:供水形式:集中供热
4:热源要求:蒸汽热源,同时需要使用太阳能作为辅助热源。
5:业主其他建议:尽量使用容积式热交换器

先说我自己的方案想法:
方案流程为“1个蒸汽锅炉-2组板式换热器-2个热水箱(联通)-1组太阳能辅助(直接与热水箱循环)-7组变频泵组”
解释如下:
1.热源使用式业主定下来使用蒸汽锅炉就不用多说了.
2.虽然业主要求尽量使用容积式换热器,但我考虑到用水点的分散性和供热水的稳定性,及太阳能方便的做辅助加热,采用“板换+热水箱+太阳能”的形式,这个组合存在2个小循环:“热水箱-板换”与“热水箱-太阳能”,循环泵采用温度控制启停。还用我总觉得这里使用板换加热水箱比用容积式换热器占地经济些!
3.7组变频泵供水,即为每个单体单设变频泵,是为了热水管路的更好的同程性,回水总管使用温控电磁阀。

对上述方案自己不满意的地方:
1.使用了板式换热器没遵循业主的建议,但用容积式换热器但我感觉太占地方了,如果只用一个容积式换热器,可能会出现温度不稳定情况。
2.热水供水变频泵组设置太多,设计的生活冷水是分了3个区用3组变频泵供给的,和7组热水对应是否会造成出水压力不平衡(热水机房和冷水机房相距有很远),但减少热水变频泵,用1个总管供多个单体,同程布置上有不能满足。

想听听大家有对上述问题有何高见?