关于“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”的问题
qssjy
qssjy Lv.2
2009年05月03日 22:04:41
只看楼主

关于“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”的问题民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。“住宅配电箱(分户箱)”是不是就是自己家屋里的箱子呀,但我怎么看有人把过、欠电压保护器加在楼梯间的集中表箱里呢(就是放电表的箱子)。到底应该加在哪呀?还是都加?

关于“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”的问题
民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。
“住宅配电箱(分户箱)”是不是就是自己家屋里的箱子呀,但我怎么看有人把过、欠电压保护器加在楼梯间的集中表箱里呢(就是放电表的箱子)。到底应该加在哪呀?还是都加?
免费打赏
sayakagirl
2009年05月04日 20:35:15
2楼
加设在住宅配电箱,而且我记得上海也有“进户处”加设的规定,比如用施耐德的C65N举例
应该是这样:C65N-C40/4P+MV+OV+Vigi300mA
加设在集中表箱我想可能那个是物业表?或者是类似别墅的进户表箱?
不对之处请广大老师傅指教,谢谢。