打个比方...要装一个.3kv的电机.抽水用的..我想问下.那我要怎么算出.电线要几平方的..空气开关要多少安的.还有接触器多少安的.请老师们解答了.~~[ 本帖最后由 moobsy 于 2009-5-3 20:10 编辑 ]
打个比方...要装一个.3kv的电机.抽水用的..我想问下.那我要怎么算出.电线要几平方的..空气开关要多少安的.还有接触器多少安的.请老师们解答了.~~
[
本帖最后由 moobsy 于 2009-5-3 20:10 编辑 ]
2楼
楼主是“打个比方”,现实中是没有“.3kv的电机.”的。
“怎么算出.电线要几平方的”,先计算线路的电流,再根据现场环境和电流大小,查《设计手册》,你没有设计手册,就按:15A以下用2.5,22A以下用4,30A以下用6,45A以下用10,60A以下用16,100A以下用25......................................。不会计算100A以上的吧?
接触器只要选比计算大一点的就可以,断路器有保护功能,在这一下还说不清楚。
回复
3楼
你说的是3kw还是3KV的电机啊
回复
4楼
3kw电机,是单相还是三相电机啊?
如果是三相异步电机的话,额定电流在7A左右,可选用:
线径:2.5
断路器:10A
接触器:10A 差不多了。
回复