请教雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,什么原因?
qing_hee
qing_hee Lv.7
2005年05月08日 20:11:21
只看楼主

我们选的是常熟开关厂生产的空气开关1600A,雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,不知是什么原因,该如何解决这个问题?请高手帮帮忙,谢谢了。

我们选的是常熟开关厂生产的空气开关1600A,雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,不知是什么原因,该如何解决这个问题?请高手帮帮忙,谢谢了。
免费打赏
大鼻山
2005年05月22日 11:26:48
32楼
关闭总开关的瞬动功能试试。电容屏里有避雷器吧?
回复
qing_hee
2005年05月22日 11:39:03
33楼
电容屏里没有避雷器。
回复
大鼻山
2005年05月22日 11:46:25
34楼

这就是原设计有问题了。根据GB50057-94的3.3.8条(二类防雷物),“宜在变压器的高、低压侧各相上装设避雷器”。通常低压避雷器不单设,而由电容屏里的避雷器兼任。

总上所述:电容屏内加装避雷器;
回复
大鼻山
2005年05月22日 14:47:50
35楼
试验下,才知道
回复
good1999lee
2005年05月22日 20:16:21
36楼
由于你的开关是进线开关(你的开关是在负荷侧),肯定开关的跳闸和由于雷击引起的瞬间接地或短路没有关系,估计是由于雷击接地或短路引起电源电压降低有关,建议将开关换成其它类型(保护)开关。
回复
nlb
2005年05月22日 20:35:55
37楼
可以看一下开关跳闸后显示的代码,分析其跳闸原因。
回复
qing_hee
2005年05月23日 13:43:07
38楼
这就是原设计有问题了。根据GB50057-94的3.3.8条(二类防雷物),“宜在变压器的高、低压侧各相上装设避雷器”。通常低压避雷器不单设,而由电容屏里的避雷器兼任。总上所述:电容屏内加装避雷器;
多谢了
回复
qing_hee
2005年05月23日 13:45:43
39楼

下次跳闸后会注意显示的代码,谢了!
回复
lh1996
2005年06月13日 09:31:59
40楼
打雷的时候,电流发生急剧的变化,变化的电流产生变化的磁场,变化的磁场在电缆中又感应出了强的瞬时电流,所以,“啪”的一下,跳闸!
回复
zuoxaomin
2005年06月13日 13:02:52
41楼

如果是雷声引起,那是声波频率干扰,建议把断路器响铃调整为震动!!
回复