我们选的是常熟开关厂生产的空气开关1600A,雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,不知是什么原因,该如何解决这个问题?请高手帮帮忙,谢谢了。
我们选的是常熟开关厂生产的空气开关1600A,雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,不知是什么原因,该如何解决这个问题?请高手帮帮忙,谢谢了。
22楼
可能是雷电对电子脱扣器的干扰,装SPD吧。
另外,配出线用电缆。
回复
23楼
现场出线用的是电缆,SPD装在什么地方比较合适,开关前还是开关后,雷电对电子脱扣器的干扰只有在开关附近形成强电流才能干扰吧。
回复
24楼
如果是壁垒的问题
那后件的设备还没有坏啊
不可能吧
感觉不是
回复
25楼
不一定,主要是感应过电压。
回复
26楼
一般是装在开关前。
另外,你的变压器室是在低压室 隔壁吧?
回复
27楼
我看了北京的一些图纸,低压进线都是加装SPD
回复
28楼
在低压系统中都装有低压避雷器的,不过不是象高压进线柜一样装在低压进线柜中,而是装在变压器低压侧那里!不信你们仔细到施工现场看看!
我们避雷器大多设在变压器低压侧,但低压进线柜中也有。同意!
回复
29楼
一般是装在开关前。另外,你的变压器室是在低压室 隔壁吧?
谢谢NLB的回答。没有专门设变压器室,变压器与低压配电柜均设在低压房内。
回复
30楼
到底是别的地方打雷,还是你的建筑物附近打雷?到底是声音导致跳闸,还是雷电流导致跳闸?楼主始终未正面回答。俗话说:对症下药。如果连症状都讲不清,就无法准确下药。
回复
31楼
到底是别的地方打雷,还是你的建筑物附近打雷?到底是声音导致跳闸,还是雷电流导致跳闸?楼主始终未正面回答。俗话说:对症下药。如果连症状都讲不清,就无法准确下药。
是建筑物附近打雷引起跳闸
回复