如何选用CT变比?
laiysh16
laiysh16 Lv.2
2009年05月03日 09:43:32
来自于继电保护
只看楼主

各位,请教个CT变比选用的问题,如下题该怎么做?谢谢啦有一台YN,d11型容量为S=40/20/20MVA、电压为115/6.3/6.3kV变压器,TA二次接成全星形,装设微机差动保护时,变压器一、二次电流互感器分别选用多大变比?各侧的平衡系数为多少?

各位,请教个CT变比选用的问题,如下题该怎么做?谢谢啦

有一台YN,d11型容量为S=40/20/20MVA、电压为115/6.3/6.3kV变压器,TA二次接成全星形,装设微机差动保护时,变压器一、二次电流互感器分别选用多大变比?各侧的平衡系数为多少?
chym0822
2009年05月03日 13:34:35
2楼
115/6.3/6.3kV
很奇怪的变比,楼主能够说明一下为什么用这种变比吗?
回复
chym0822
2009年05月03日 13:38:39
3楼
变比选择需要知道变压器短路阻抗和系统容量,对于差动保护用电流互感器的变比,不是按照负荷电流选择的,而是考虑最大外部短路电流下电流互感器不饱和来选择(需要考虑系统发扩容)。
回复
laiysh16
2009年05月03日 20:09:22
4楼
这是继保的一个题,因为我是干运行的,想学习下继保这块,然后找了些题目来做。这题我原来是这么想的,首先CT二次侧的电流一般为5A或1A,然后又根据变比K等于一次电流和二次电流的比值,那二次电流已经确定为5A或1A,那只要求得一次电流就可以了。那一次电流又像您所说的,考虑最大外部短路电流下CT不饱和来选,这我就不会求了。自然,您看我的理解是否正确?
回复
wbbdkai
2009年05月08日 09:41:58
5楼
辽宁电气设计交流群85474556