高层剪力墙超筋如何调整?
sxcwq
sxcwq Lv.2
2009年05月01日 11:35:22
只看楼主

高层剪力墙超筋如何调整?::handshake

高层剪力墙超筋如何调整?::handshake
免费打赏
zainanjing
2009年05月01日 13:38:58
2楼
设置的剪力墙过长或者过于集中,抗震时吸引了太多的地震力,内力很大,导致超筋,建议对方案做调整再计算看看。
回复
scutforget
2009年06月15日 11:19:59
3楼
看看能不能加大混凝土强度等级
回复
user
2009年06月18日 10:17:57
4楼
同意2楼意见,这种情况往往是“设置的剪力墙过长或者过于集中,抗震时吸引了太多的地震力,内力很大,导致超筋”。
回复
honker1981
2009年06月18日 12:31:22
5楼
减短超筋的墙长或开洞,或者调整平面布置,均匀、分散些。
避免刚度悬殊。
回复
fanbaozhou163
2009年06月18日 12:49:03
6楼
若是设防烈度过高,加厚墙体更有效。。。。。。。。。
回复
liwei_1974_02
2009年06月18日 15:30:52
7楼
看看是主筋超还是箍筋超,超配筋文本中有详细说明,适当调整剪力墙的布置,让其均匀对称比较好,或者增大局部墙断面解决
回复
downanddown
2010年11月04日 21:17:42
8楼
墙刚度布置尽量要均匀。
回复
wangjue0527
2010年11月04日 22:06:50
9楼
剪力墙布置的原则是对称,均匀,分散