电缆铠装层必须通过零序互感器吗?
linqing9
linqing9 Lv.2
2009年05月01日 11:13:59
来自于变压器
只看楼主

电缆铠装层必须通过零序互感器吗?我厂新进的一批10KV天水长开柜子,电缆室太小,导致电缆头铠装都在零序互感器下面,地线不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而厂里运行单位验收时说铠装层必须进入零序互感器,地线再不做绝缘直接从零序互感器中折回再接地。请问规范上有这样的话?是什么规范?我网上查了很久,查到如下资料:GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范6.2.9三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。单芯电力电缆金属护层接地应符合设计要求

电缆铠装层必须通过零序互感器吗?

我厂新进的一批10KV天水长开柜子,电缆室太小,导致电缆头铠装都在零序互感器下面,地线不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而厂里运行单位验收时说铠装层必须进入零序互感器,地线再不做绝缘直接从零序互感器中折回再接地。请问规范上有这样的话?是什么规范?

我网上查了很久,查到如下资料:
GB50168-2006 电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
6.2.9三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。单芯电力电缆金属护层接地应符合设计要求
10kV电缆线路现场检修工艺规程:3.2.5三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,每相铜屏蔽和钢铠应连接接地线。电缆通过零序电流互感器时,接地线须与零序互感器保持一定距离。零序电流互感器位于铠装层外时,接地线不可以穿过零序电流互感器,应直接和接地网相连接。零序电流互感器位于铠装层内时,接地线必须穿过零序电流互感器后,再和接地网连接。3.2.6电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。(可惜不是国家规范)
免费打赏
zsphn6666
2011年07月08日 16:14:29
12楼
必须穿过零序互感器,否则保护不起作用。
回复
ly215581094
2012年07月18日 10:58:03
13楼
受教了,很实用的
回复
crystal_2
2012年07月20日 01:39:34
14楼
大侠们分析的 都是很到位
回复
米克
2012年07月20日 07:54:10
15楼
回复
米克
2012年07月20日 07:54:34
16楼
好帖
回复
lvzongwu
2016年05月04日 04:07:04
17楼
大侠们分析的 都是很到位
回复

相关推荐

APP内打开