电缆铠装层必须通过零序互感器吗?
linqing9
linqing9 Lv.2
2009年05月01日 11:13:59
来自于变压器
只看楼主

电缆铠装层必须通过零序互感器吗?我厂新进的一批10KV天水长开柜子,电缆室太小,导致电缆头铠装都在零序互感器下面,地线不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而厂里运行单位验收时说铠装层必须进入零序互感器,地线再不做绝缘直接从零序互感器中折回再接地。请问规范上有这样的话?是什么规范?我网上查了很久,查到如下资料:GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范6.2.9三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。单芯电力电缆金属护层接地应符合设计要求

电缆铠装层必须通过零序互感器吗?

我厂新进的一批10KV天水长开柜子,电缆室太小,导致电缆头铠装都在零序互感器下面,地线不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而厂里运行单位验收时说铠装层必须进入零序互感器,地线再不做绝缘直接从零序互感器中折回再接地。请问规范上有这样的话?是什么规范?

我网上查了很久,查到如下资料:
GB50168-2006 电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
6.2.9三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。单芯电力电缆金属护层接地应符合设计要求
10kV电缆线路现场检修工艺规程:3.2.5三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,每相铜屏蔽和钢铠应连接接地线。电缆通过零序电流互感器时,接地线须与零序互感器保持一定距离。零序电流互感器位于铠装层外时,接地线不可以穿过零序电流互感器,应直接和接地网相连接。零序电流互感器位于铠装层内时,接地线必须穿过零序电流互感器后,再和接地网连接。3.2.6电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。(可惜不是国家规范)
免费打赏
lingxuct
2009年05月01日 11:42:53
2楼
看下图中(黑色的是零序电流互感器),电缆头上接地引出线在零序电流互感器的下面,就不要再穿上来了;如果接地引出线在上面,就要从零序电流互感器中穿下去。
回复
linqing9
2009年05月01日 12:02:23
3楼
也就是说铠装层不一定必须通过零序互感器?
回复
lingxuct
2009年05月01日 12:17:01
4楼


不是不一定,而是根据实际情况。
零序是检测电缆是否发生接地(芯线与屏蔽层击穿)故障用的,电流从芯线经零序电流互感器————到屏蔽层————接地线——接地,如果按这样的原理,接地线就不穿过零序电流互感器;当电缆头上接地线引出位置在零序电流互感器上面时,就会有这样的电流路径:电流从芯线经零序电流互感器————(击穿)——到屏蔽层(和铠甲层)————(由下往上)零序电流互感器————到接地线————再往下穿过零序电流互感器————接地。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-1 12:18 编辑 ]
回复
linqing9
2009年05月01日 14:41:19
5楼
谢谢lingxuct老大的回复!

该10kv柜因为电缆室高度不够,零序ct的实际位置在黑色三叉套的上方100mm左右位置,即三根红色电缆芯绝缘层外,(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)接地点在零序互感器下方,施工单位直接接地在柜子底部。(此法被判为错误,不符合互感器规范,是否真的错误?)
有无必要按验收方意见改为将零序移出在柜下面(用支架支住互感器),将ct放在电缆头黑色三叉套下方,此时接地点在零序互感器上方,接地线再穿零序互感器进行接地。

[ 本帖最后由 linqing9 于 2009-5-1 14:42 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年05月01日 17:29:37
6楼
零序CT在分支手套的上方,对零序保护没有影响,电缆头上接地线就是在下面直接接地的。
但零序CT在分支手套上面,看上去很不好看,应该移到分支手套的下面(不一定要移到接地引出线的下面),零序电流互感器可以装到柜外,现再把二次线引上来就可以了。
当然,如果零序CT移到接地引出线的下面了,那就应该把接地引出线再从上面往下穿过零序CT。
回复
张慧峰
2009年05月03日 07:21:09
7楼
很专业的提问,也是很经典的回答
回复
woshizhangwei110
2009年05月04日 19:30:12
8楼
低压铠装电缆用不用接地
回复
smlong
2009年05月07日 11:43:44
9楼
来过,学习了.
低压电缆的钢带铠装应该也要接地的.
回复
jinshoushusheng
2009年08月03日 10:13:17
10楼
零序电流互感器穿过电力电缆和接地线时的接法问题。不论零序电流互感器与电缆头接地线的相对位置如何,零序电流互感器与接地线的关系应把握一个原则:电缆两端端部接地线与电缆金属护层、大地形成的闭合回路不得与零序电流互感器匝链。即当电缆接地点在零序电流互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在零序电流互感器以上时,接地线应穿过零序电流互感器接地。同时,由电缆头至零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,对地绝缘电阻值应不低于50kΩ。以上做法是为了防止电缆接地时的零序电流在零序电流互感器前面泄漏,造成误判定;经电缆金属护层流动的杂散电流由接地线流入大地,也不与零序电流互感器匝链,杂散电流也不会影响正确判定。
回复
xueping518
2011年04月27日 14:56:07
11楼
回复

相关推荐