一个室外广场,安装10个智能高速球机和40个固定摄像机,供电分别为24V交流和12V直流,拟采用集中供电,一根24V交流从机房直接出来,地埋,串联各个摄像机供电,固定摄像机做变压器,变为直流12V,现在不明白的地方如下,请各位赐教。1、从机房到最远的摄像机距离约为600m,一根线24V交流集中供电是否可行?2、从机房出来采用220V交流好还是采用24V交流好?3、布线时,电源线能否和视频线、控制线共管(预埋SC100钢管),是否会有干扰,如不能,是否应该单独穿管,如单独穿管,应采用什么管子,24V和220V都是如此吗?
一个室外广场,安装10个智能高速球机和40个固定摄像机,供电分别为24V交流和12V直流,拟采用集中供电,一根24V交流从机房直接出来,地埋,串联各个摄像机供电,固定摄像机做变压器,变为直流12V,现在不明白的地方如下,请各位赐教。
1、从机房到最远的摄像机距离约为600m,一根线24V交流集中供电是否可行?
2、从机房出来采用220V交流好还是采用24V交流好?
3、布线时,电源线能否和视频线、控制线共管(预埋SC100钢管),是否会有干扰,如不能,是否应该单独穿管,如单独穿管,应采用什么管子,24V和220V都是如此吗?
4、摄像头在独立立柱或路灯杆上安装,是否要做防雷?该如何做?
5、电源线是否考虑接地?
谢谢各位大侠!!
[
本帖最后由 jzbmoc2 于 2009-4-30 23:36 编辑 ]
2楼
没人知道吗?过节都happy去啦:(
回复
3楼
1、24V供电是肯定不行的,220压降也比较大,计算一下压降,再参照用的摄像机对电源的要求。可能要分几个回路出去,或者采用三相供电。
2、不同电压等级线缆不能共管。
3、空旷处立杆安装的摄像机需做防雷接地。配设人工接地体。
4、一般摄像机工作地都是采用单点接地方式,600m可能会有问题,建议采用光缆传输。
回复
4楼
1、从机房到最远的摄像机距离约为600m,一根线24V交流集中供电肯定不行,高速球机在电压有波动时,很不稳定,可能老是自检,图像就没法看了。
2、从机房出来采用220V交流好,而且要分几路进行传送,在机房进行控制。
3、布线时,电源线能否和视频线、控制线共管(预埋SC100钢管),有干扰,单独穿管,应采用钢管
4、摄像头在独立立柱安装,要做防雷
5、电源线要考虑接地
回复
5楼
终于等到回复了,泪奔啊~~~~
目前拟采用方案,集中供电,220V交流到末端变压,立柱上挂防水电源箱,电源线单独穿SC80钢管,采用YJV22-3*4电缆,钢管做接地,立杆做防雷,600m距离的摄像机单独回路。
回复
6楼
600好远啊,肯定不够使,压降很厉害
电源线和视频线当然不能在同一个管子里,干扰肯定存在
既然立杆,就一定要做防雷
考虑接地
回复
7楼
配电可以做几个方案比较一下,看是集中供还是分散供好(投资和施工综合最佳)。
回复
8楼
学习到好多~楼上的高人好多哦
回复
9楼
如果压降厉害,且需要集中供电,该如何处理呢,中间增加什么设备?
回复
10楼
应采用220V供电,可加大线径,降低电压降,专管敷设。
回复
11楼
1.24V供电可以的,就是要多路供电,平均一点,距离远近分配好.
2.把电源和型号控制线分管辐射就好了。
3.你的立杆是否比别的建筑物高或是是否空旷,如是的话就要防雷,杆头焊个6#圆钢
4.接地肯定要的喽
回复