关于自己碰到荷载正负的问题
wuhan_nihao
2009年04月30日 22:39:52
来自于3D3S
只看楼主

在建立框架模型时,楼层组装3d3s时借鉴了PKPM的做法吧。。确实在做标准的框架时生了很多麻烦。不过,在楼层组装时,恒、活荷载为Z的负方向,参照杆件导荷添加荷载的做法,应该为-。。可是实际是为+表示向下。。。我开始没注意到这些,在楼层组合时输入恒、活荷载按Z负方向输入的为-值。结果显示所有柱轴力都为+值了。。希望3d3s能特别说明楼层组装是荷载的不同。。。。

2009年05月04日 18:09:15
2楼
在3D3S加荷载的情况下,只有杆件导荷载时正号为向上,负号为向下。其他比如节点荷载,单元荷载等都规定负号为沿Z的负方向。
回复

相关推荐

APP内打开