超市排烟排风量的确定?
dabenben1116
2009年04月30日 15:42:45
来自于通风排烟
只看楼主

超市排烟排风量的确定?超市用家用空调,但是也要排烟和排风,请问排风和排烟的量怎么确定?急另外如果有中央空调,排风量和排烟量又是怎么样确定???请指教!!!

超市排烟排风量的确定?
超市用家用空调,但是也要排烟和排风,请问排风和排烟的量怎么确定?急
另外如果有中央空调,排风量和排烟量又是怎么样确定???请指教!!!
免费打赏
waj
2009年05月02日 20:24:10
2楼
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
回复
wzdast
2009年05月04日 16:13:58
3楼
是啊,楼上的正解,按规范来就可以了
回复
flier_01
2009年05月06日 13:33:07
4楼
排烟2楼说的很清楚了
排风可以按人员需要新风量(无组织新风)确定
也可以直接取换气次数
2~5次就可以了
建议设置多个系统或风机
因为其按卫生条件排风量2~3次就够了
但是如果想过渡季节增大换气量减小空调负荷的话
就应增大新风量
非过渡季节设备部分运行
回复

相关推荐

APP内打开