我公司最近进行粉针车间改造,改造之后,分装间增加了大面积的层流。 现在整个系统基本上已经完工,但最近运行之后,发现层流发热很严重,对房间温度的影响很大。没开层流的时候,房间温度为20度,开了层流之后,房间温度会升至25度左右。 层流是Camfil 也才是式层流,风机室九洲风机。层流的回风口加了无纺滤布。 大虾们来帮我们分析一下原因,看有没什么好的解决方法。。。。谢谢啦 蓝色的是房间高效,紫色是层流高效。
蓝色的是房间高效,紫色是层流高效。
12楼
没考虑层流风机对房间的温升
回复
13楼
有均布FFU的房间,你应该考虑到FFU温升带来的后果,再计算的时候这部分的热量是不能忽略的。
如果不行,就在你们FFU夹道里面增设冷却盘管吧。或者加大房间的送风量来消除室内负荷
回复
14楼
没有啥好办法的,只能采用:1、加装风口,加大送回风量!2、二次制冷!说白了,风机总功率就是所需总制冷量!改吧,没办法的,用过其它办法,都会有后患,因为碰到过,能想的我也想过了!:lol
回复
15楼
我也遇到过同类问题,在层流上加装了一个风口,从系统内引风进入层流,效果不是很明显。
回复
16楼
只有二次冷却才能比较好的解决这个问题。
回复
17楼
我也遇到过同类问题,在层流上加装了几个风口,从系统内引风进入层流,在回风出安装了一台回风机,效果马马虎虎
回复