一至四层为饭店,五至八层为旅馆,九至十二层为办公,在天正中如何计算?
一至四层为饭店,五至八层为旅馆,九至十二层为办公,在天正中如何计算?
12楼
新手 顶一下:lol
回复
13楼
也是的,软件是不能代替人的!!1
回复
14楼
软件是不能代替人,但该有的还是要有.软件是为人服务的.
回复
15楼
秒流量叠加是不对的,结果肯定偏大,规范规定综合楼建筑的α值应按加权平均法计算,
实际个人做法按最大α值计算完全满足规范要求,如一根立管九至十二层为办公区按α=1.5
一至八层为旅馆饭店按α=2.5,当量数相应叠加计可完全满足规范要求。举例,设每层100当量,则九至十二层6L/S,一至八层为旅馆饭店14.4L/S,总管17.32L/S,如完全叠加达20.4L/S.
回复
16楼
支持这种说法!
回复
17楼
学习中啊。。。。。学习中啊。。。。。学习中啊。。。。。学习中啊。。。。。
回复
18楼
顶一下,看看有没有高人?
回复
19楼
做的时候还真没注意过这样的计算啊
回复