蒸汽凝结水管腐蚀问题,说说各自的看法
zgh65
zgh65 Lv.4
2009年04月29日 10:41:40
来自于中央空调
只看楼主

图纸简介: 四层农宅 附件名:20096251245934961407.zip 文件大小:148K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

四层农宅



附件名:20096251245934961407.zip

文件大小:148K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zgh65
2009年04月29日 16:50:03
2楼
这么多过客没有人能说出个子丑寅卯吗?
我曾想过“汽蚀”的问题,但不敢肯定,有没有高手说说看法?:handshake
回复
6423661984
2009年04月29日 21:08:59
3楼
在腐蚀的管道上接一根地线!原理初中就学过
回复
我去画图了
2009年04月30日 10:15:31
4楼
把弯头改成不锈钢不就成了,不过和无缝管不好接头。
回复
zgh65
2009年04月30日 17:11:35
5楼
估计是因为弯头以下部分是立管,流速突然变大(较水平管段)可能引起弯头部分负压,因为这管子是非满液、靠重力自流的。
所以我想可能是汽蚀
回复
clock-2007
2009年05月04日 18:05:30
6楼
凝结水总管弯头处(通向地下室)处腐蚀,不仅仅是流速的问题吧 跟湿度的关系好像更大点,至于2楼的方法,是不是以前学的那个牺牲阳极保护法。

原电池原理那部分学的,楼主可以查查看,我也记不清楚了
回复
hushuobadao
2010年01月07日 16:25:09
7楼
压力降低冷凝水闪蒸,气蚀
回复
aizengx
2010年02月22日 17:56:17
8楼
6楼说的比较准:victory:
回复
yuan_toxic
2010年02月25日 13:44:13
9楼
这个现象很正常
因为凝结水基本上就是纯水,水中因没有其他的离子,所以它的没有缓冲能力,当水中溶解二氧化碳的时候,水的PH值就很高,再加上氧气的作用,腐蚀现象是很严重的。
如果是闪蒸的话,不会到最先烂掉的是弯头那里;
弯头那里会有水残留在那里,所以腐蚀的比较快;
个人意见,仅供参考~~
回复
star-cluster
2010年07月10日 00:11:27
10楼
学习
回复

相关推荐