门式钢架的混凝土基础锚栓长度
vvjing0535
vvjing0535 Lv.2
2005年05月07日 15:35:37
只看楼主

请问门式钢架的混凝土基础锚栓长度怎么确定?

请问门式钢架的混凝土基础锚栓长度怎么确定?
免费打赏
vvjing0535
2005年05月07日 16:42:40
2楼
就象这样
回复
anweiwei2002
2005年05月09日 11:03:15
3楼
我一直是按照混凝土设计规范,有一节是关于钢筋的锚固,有个表格,名字是纵向受拉钢筋的最小锚固长度,对纵向受力的钢筋规定的比较详细。设计院一般也是按照这个来要求我们的。
回复
vexyu
2005年05月09日 12:58:46
4楼
应该按照砼结构构造手册中钢柱柱脚一节的锚栓选用表来确定,在第440页
回复
vvjing0535
2005年05月09日 13:47:55
5楼
太感谢了。我手头只有一部第二版的构造手册,应该能用吧?
回复
fengzigg
2005年06月08日 11:09:09
6楼
钢结构设计手册上也有,也可以按照anweiwei2002 的说法来做
回复
bingotoo
2005年06月08日 12:49:55
7楼
这点,不知道同混凝土设计规范里头钢筋的锚固长度的规定有何关系,有没有哪位大虾研究过?
回复
lxjccy
2006年04月13日 12:10:37
8楼
哪位找找"钢结构柱脚锚栓承载力"一文, 传到这里大家学习, 记得转为PDF
回复
yeifk
2006年04月15日 11:18:44
9楼
期待中

能把手册传上来更好
回复
linyijun1982
2007年03月09日 16:14:32
10楼
锚栓直径d小于36mm时,如果采用直锚式,锚入混凝土基础的直段长度25d,弯钩长度4d
回复
tonybb
2007年06月20日 15:08:59
11楼
钢结构手册构造上有要求的。