VV3X120+2X70的电缆倒底能带多大的负荷?
eniu982
eniu982 Lv.3
2005年05月07日 10:45:11
只看楼主

在学校学习时,老师教的,都是根据设备的功率来计算,然后应该选多大的线,一参加工作,我发现原来都是反过来的,师傅都是问一根VV3 X 120 +2 X 70,能带多少负荷?我想,一般都是根据负荷来选线的,但要马是去计算又来不行,就根据我的一个师兄的介绍经验,即要是选缆,就按0.75倍的千瓦数等于线径,即比如0.75X10KW=7.5,也就是说10KW的设备要选6--10mm2的线。不知这样选是否对,,大家能给我一个明确的答案吗?要是告诉我计算方法,我就把所有型号的电缆能带多少负荷都计算出来,然后贴在桌上,每天把它记下来,免得师傅问起来又不晓得!谢谢!

在学校学习时,老师教的,都是根据设备的功率来计算,然后应该选多大的线,一参加工作,我发现原来都是反过来的,师傅都是问一根VV3 X 120 +2 X 70,能带多少负荷?我想,一般都是根据负荷来选线的,但要马是去计算又来不行,就根据我的一个师兄的介绍经验,即要是选缆,就按0.75倍的千瓦数等于线径,即比如0.75X10KW=7.5,也就是说10KW的设备要选6--10mm2的线。不知这样选是否对,,大家能给我一个明确的答案吗?要是告诉我计算方法,我就把所有型号的电缆能带多少负荷都计算出来,然后贴在桌上,每天把它记下来,免得师傅问起来又不晓得!谢谢!
免费打赏
938682
2005年05月08日 10:04:40
12楼
电缆载流量速查
回复
aday
2005年05月08日 14:28:20
13楼
我也不会,不过总是先算出计算电流再查。
回复
bdly1980
2005年05月08日 19:51:31
14楼
现在不同版本的手册,电缆的载流量不同
回复
meibaoliangg
2005年05月08日 21:14:03
15楼
需要考虑压降、机械强度、载流量、经济电流密度、与保护设备的配合.....................
先计算电流,再查导线(导线载流量要根据敷设方式、环境等校正)
回复
ljs1399
2005年05月08日 21:52:50
16楼
没有一个固定值,要根据电缆敷设的环境及敷设方式。电缆长度
回复
雨过天晴
2005年05月08日 22:12:31
17楼
这师傅问的就不对。可能只是想让你增加对个截面载流量的印象。
回复
nlb
2005年05月09日 17:49:19
18楼


对,真懂电气的不会提出这个问题。
回复

相关推荐

APP内打开