在学校学习时,老师教的,都是根据设备的功率来计算,然后应该选多大的线,一参加工作,我发现原来都是反过来的,师傅都是问一根VV3 X 120 +2 X 70,能带多少负荷?我想,一般都是根据负荷来选线的,但要马是去计算又来不行,就根据我的一个师兄的介绍经验,即要是选缆,就按0.75倍的千瓦数等于线径,即比如0.75X10KW=7.5,也就是说10KW的设备要选6--10mm2的线。不知这样选是否对,,大家能给我一个明确的答案吗?要是告诉我计算方法,我就把所有型号的电缆能带多少负荷都计算出来,然后贴在桌上,每天把它记下来,免得师傅问起来又不晓得!谢谢!
在学校学习时,老师教的,都是根据设备的功率来计算,然后应该选多大的线,一参加工作,我发现原来都是反过来的,师傅都是问一根VV3 X 120 +2 X 70,能带多少负荷?我想,一般都是根据负荷来选线的,但要马是去计算又来不行,就根据我的一个师兄的介绍经验,即要是选缆,就按0.75倍的千瓦数等于线径,即比如0.75X10KW=7.5,也就是说10KW的设备要选6--10mm2的线。不知这样选是否对,,大家能给我一个明确的答案吗?要是告诉我计算方法,我就把所有型号的电缆能带多少负荷都计算出来,然后贴在桌上,每天把它记下来,免得师傅问起来又不晓得!谢谢!
2楼
查出导线所带的电流,再计算负荷。
回复
3楼
导线安全载流量是算不了的,只能查表。
回复
4楼
查92DQ1
回复
5楼
先计算出导线的安全载流量,再计算其负荷。
回复
6楼
啊?!我一般都是计算电流再查表选电缆或导线。
回复
7楼
我也是这样做的。
回复
8楼
要提供电缆的长度,还要考虑压降和短路电流,这样才能算出电缆的承载负荷
回复
9楼
大概可带100KW的负荷。
回复
10楼
这么问太笼统了,,,与敷设方式有关,,,而且只能带3相负荷,如电梯、3相电机等就是3相负荷必须保持比较平衡。
我估计的值比楼上的大点,可带130kW。。。
回复
11楼
100m和100km的结果是一样的吗?需要考虑压降、机械强度、载流量、经济电流密度、与保护设备的配合.....................
先计算电流,再查导线(导线载流量要根据敷设方式、环境等校正)
回复