刚接到一个工程,要求电动机采用串水阻软启动方式,不知道有没有做过这个方案的?水阻的阻值如何确定?先谢谢了电机是10KV的,功率220KW,定子电流15.82A,起动电流倍数是6.06,麻烦各位帮一下忙
刚接到一个工程,要求电动机采用串水阻软启动方式,不知道有没有做过这个方案的?
水阻的阻值如何确定?先谢谢了
电机是10KV的,功率220KW,定子电流15.82A,起动电流倍数是6.06,麻烦各位帮一下忙
12楼
放了几天假,今天看到各位的帖子,先谢谢了!
回复
13楼
没有做过水阻柜,看了各位的帖子学习了。谢谢大家! :) :) :)
回复
14楼
我公司用过热变电阻起动柜,还行!计算公式见附件!自己算算.
回复
15楼
热变电阻柜有两种,一种是星点不打开电机用,一种是星点打开电机用。
两者都是把电阻穿进电动机定子回路。
回复
16楼
没有做过水阻柜,学习了。谢谢大家!
回复
17楼
现在谁还用水电阻启动啊,新的方法很多的,如磁控、变频、固态软启动等
回复
18楼
水阻降压启动是一个比较经济的降压启动方式,水阻柜不仅与电机有关,还与系统参数、电机负荷参数有关。其启动时间、电机压降、系统压降、电机转矩计算等都是必须要求的,而且也很专业。你什么参数都没有,无法计算。目前国内水阻降压启动最有名的两家公司是“大力”“追日”两家公司,其余公司大都是上述两公司的人出来办的。你可上网查,让厂家帮你算(免费),比你算的准多了。
回复
19楼
是的, 都是把主回路插入液体中
回复
20楼
U/I*1.732*3.5=R
回复
21楼
回复