刚接到一个工程,要求电动机采用串水阻软启动方式,不知道有没有做过这个方案的?水阻的阻值如何确定?先谢谢了电机是10KV的,功率220KW,定子电流15.82A,起动电流倍数是6.06,麻烦各位帮一下忙
刚接到一个工程,要求电动机采用串水阻软启动方式,不知道有没有做过这个方案的?
水阻的阻值如何确定?先谢谢了
电机是10KV的,功率220KW,定子电流15.82A,起动电流倍数是6.06,麻烦各位帮一下忙
2楼
是不是没有人肯帮忙啊......
回复
3楼
电机是绕线式还是鼠笼式?电机的额定功率是多少?告诉制造厂家人家会帮助你解决的:victory:
回复
4楼
等于没讲,电机的生产厂家又不生产电阻柜
回复
5楼
4楼是=没讲!
水阻是接在转子回路还是接在定子回路?如接在定子回路,是接在电机绕组的Y点上?总不能把10KV电源侧先进水阻箱,然后再进电机,这样,水阻箱的绝缘等级需要10KV!你准备花多少米装这箱?!
转子回路的额定电流与额定电压是多少?正常工作时转子内部的总阻抗是多少?有这二个数据才能计算水阻大小吧?!!!
接线方案都不说,让人怎么计算你要的水阻???
回复
6楼
我仅是打个比方,如果我知道得这么细的话,估计我也不会在这儿问了?
高手如果知道就分几种情况告诉我一下,先谢谢了!!!
回复
7楼
我以前在水阻厂做过,你要得到电机的阻抗值才能计算出来水阻值,一般启动电流好像是2~3.5倍吧,你这个电机很小。具体公式我也没记,估计水阻最多只有2、3欧姆。
回复
8楼
才220KW很小嘛 定子额定电流大概在17A左右吧
我是水阻厂家的,简单点儿,直接告诉你阻值好了
如果是绕线电机电阻配到1.1---1.5欧都可以,起动电流可以降到1.5倍以下
笼型电机的话 阻值配到90---120欧,起动电流可以降到额定电流的3--4倍
需要进一步探讨的话QQ76499877
记住
绕线电机是在转子串电阻
笼型是在定子上串电阻
回复
9楼
用水阻的目的是限制电机起动电流,数据就需要起动电流的限制值(最大是多少),第二是水阻与电机串联回路总阻与电压就能计算电流。
回复
10楼
鼠笼电机:串水阻将启动电流限制在3.5倍以下,有一个估算公式:
R=Un/(1.732*In*2.8)
本例可取R=130欧,正负5%
回复
11楼
没有做过水阻柜,看了各位的帖子学习了。谢谢大家!:time: :time: :time: :call: :call: :call: :handshake :handshake :handshake
回复