求助,关于路灯无功补偿话题。
joe971539
joe971539 Lv.5
2009年04月27日 16:32:47
只看楼主

各位高手、大侠:我们现在管理的约6000盏路灯大部分在安装时间没有单灯补偿电容器(声明工程不是俺负责),原来电力公司不考核无功补偿,所以就不在意,现在实施了力调电费考核,很头疼,电费奇高,现在如果改正原有错误,是安装单灯电容补偿效果好啊,还是在路灯配电用路灯箱式变内加无功补偿装置效果好,当然也得考虑投资了。如果单灯无功补偿能达到0.85的话,力调电费应该就很少了啊,请求各路高手给个完美方案!特别欢迎无功补偿厂家技术人员给个建议!!!

各位高手、大侠:
我们现在管理的约6000盏路灯大部分在安装时间没有单灯补偿电容器(声明工程不是俺负责),原来电力公司不考核无功补偿,所以就不在意,现在实施了力调电费考核,很头疼,电费奇高,现在如果改正原有错误,是安装单灯电容补偿效果好啊,还是在路灯配电用路灯箱式变内加无功补偿装置效果好,当然也得考虑投资了。如果单灯无功补偿能达到0.85的话,力调电费应该就很少了啊,请求各路高手给个完美方案!特别欢迎无功补偿厂家技术人员给个建议!!!
免费打赏
penyaojsm
2009年04月27日 21:56:26
2楼
现在一般是单灯补偿
回复
zs972704385
2009年04月28日 09:56:51
3楼
更换灯具,采用节能灯具
回复
lytliangyantao
2009年04月28日 10:21:36
4楼
在总配电室设一总的补偿柜是最省的。补偿量为Q=P(计算)(tgQ1-tgQ2)
回复
shenzhen_aut
2009年04月30日 12:41:30
5楼


从真正的节能降耗的角度看,直接在灯上加补偿电容是最好的。因为是这是就地的固定补偿方式,电容器可以选取最佳数值,使补偿效果最好,而且无功电流造成的损耗最小。固定电容的安装工艺简单,安装质量不成问题。但是这个方式的工作量极大,得6000个灯全部改装,人工成本很高。

在变电箱处安装集中补偿装置,可以达到供电局的要求,不会被罚款。工期短解决问题快。但是补偿柜(箱)要有地方安装才行。同时要安排人员经常检查,也是长期的投入。集中补偿的设备投入,相比在灯上安装固定电容,可能会大一些。

总之,需要你根据管理要求、成本要求等等,综合决定采用何种方案。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974,QQ资料空间: http://744475974.qzone.qq.com
Email:szaut@cgaut.com
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
maquanxi723
2009年07月19日 21:17:31
6楼
:time: :call: :call: :time: :call: :time: :call:
回复

相关推荐