我厂电源经常眨眼,是怎么回事啊?
lingxingxiaoyu
2009年04月27日 16:30:35
只看楼主

我厂经常有瞬间停电情况发生,闪一下就来电了,电脑会重启,大功率设备会停机,严重影响了生产的正常运行,而且每次都损失上万元。有这方面的专家么?[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-4-29 09:47 编辑 ]

我厂经常有瞬间停电情况发生,闪一下就来电了,电脑会重启,大功率设备会停机,严重影响了生产的正常运行,而且每次都损失上万元。有这方面的专家么?

[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-4-29 09:47 编辑 ]
免费打赏
ak47sx
2009年04月27日 18:58:29
2楼
是不是有地方短路了,或者是你的总开关选型有问题
回复
lingxuct
2009年04月27日 19:39:12
3楼
楼主所说的电源供电是哪一级?电压等级是多少,接在什么样的系统上?
回复
xuxianjie
2009年04月27日 22:06:13
4楼
可能是电网闪络吧
是不是装欠压脱扣器了
没有装欠压延时
回复
首席技术官
2009年04月27日 23:59:35
5楼
这和附近的同一电网是否有大型闪变负荷或者整流性质的负荷有关
或者你单位自己就有这样性质的负荷
-------------------------------------------------
先说说你单位的负荷都有哪些吧
你所指的大设备是什么设备
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月28日 09:15:56
6楼
我们是生产型企业,用电量最大的就是聚乙烯挤出机,只是最近几个月才有这样的问题,以前只是刮风下雨偶尔会停电。我单位有2台变压器,1250kva,630kva。5楼所说的闪变负荷是指什么?
回复
ljs1399
2009年04月28日 10:05:19
7楼
可能是上级变电站调压不稳定造成的.现在配电室都有失压和欠压.装置.
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月28日 11:44:21
8楼
失压、欠压装置的作用是什么
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月28日 11:45:18
9楼
7楼不要笑我,我是刚刚毕业的学生,对变电室不是很了解:$
回复
xuxianjie
2009年04月28日 12:01:30
10楼
如果主回路没有电压或电压偏低或电网闪络
自动跳闸
跳闸后需要重新合闸
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月28日 12:43:48
11楼
请问哪一级会自动跳闸?