我厂电源经常眨眼,是怎么回事啊?
lingxingxiaoyu
2009年04月27日 16:30:35
只看楼主

我厂经常有瞬间停电情况发生,闪一下就来电了,电脑会重启,大功率设备会停机,严重影响了生产的正常运行,而且每次都损失上万元。有这方面的专家么?[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-4-29 09:47 编辑 ]

我厂经常有瞬间停电情况发生,闪一下就来电了,电脑会重启,大功率设备会停机,严重影响了生产的正常运行,而且每次都损失上万元。有这方面的专家么?

[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-4-29 09:47 编辑 ]
免费打赏
xuxianjie
2009年04月28日 22:42:28
12楼
装欠压的那一级
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月29日 12:03:12
13楼
变电室的闸没有任何动作,否则会听到声音啊:o
回复
vbn
2009年04月29日 13:56:53
14楼
可能有冲击性很强的负荷!得想办法防止电压跌落。

[ 本帖最后由 vbn 于 2009-4-29 13:59 编辑 ]
回复
lingxingxiaoyu
2009年04月29日 14:10:38
15楼
14楼 ,有什么好办法么?:)
回复
cxwwhw
2009年04月30日 23:23:22
16楼
这个问题。。难了,供电部门怎么说
回复
lingxingxiaoyu
2009年05月01日 15:01:53
17楼
电力部门有自动重合闸装置,当有小鸟、塑料袋等物体落到高压线上,就会跳闸,然后自动重合闸就会启动。当出现这种情况时,他们会进行检修巡视,但一般不可能查出原因。:(
回复
jj1979
2009年05月04日 10:01:15
18楼
瞬间停电是否发生在启动大型设备的时候,如果是发生在启动大型设备时候。就需要把大型设备改造为降压启动。
回复
qinxiao1221
2009年05月04日 10:28:23
19楼
如果你单位变电室无任何动静,那么就应该是上一级供电开关保护跳闸。很有可能是和你单位平级的用电单位有漏电或过复合或启动电流大的设备同时它单位的总进线开关又和你们共用的上级供电总开关没做好分段保护!确定你单位没跳闸的情况下,建议向上级供电部门反映,由他们中专家分析解决。:handshake
回复
qinxiao1221
2009年05月04日 10:30:27
20楼
如果你单位变电室无任何动静,那么就应该是上一级供电开关保护跳闸。很有可能是和你单位平级的用电单位有漏电或过复合或启动电流大的设备同时它单位的总进线开关又和你们共用的上级供电总开关没做好分段保护!确定你单位没跳闸的情况下,建议向上级供电部门反映,由他们中专家分析解决。:handshake
回复
ysgtlyc
2009年05月04日 12:14:45
21楼
要看你的进线是电缆进线还是架空线路进线.如果是架空线路进线,很有可能是线路重合闸造成的.(比如有树枝碰到线路上造成瞬间短路)请检查线路沿线的环境.对于供电部门来说上下级的配合应该是没问题的,你说的这种情况也不像是起动大负荷设备造成的电压瞬间降低.
回复

相关推荐

APP内打开