消防强切电路问题
slyy0910
slyy0910 Lv.2
2009年04月27日 15:06:00
只看楼主

刚作到一个房地产上面的项目,上面有电表箱内要配消防强切电路,请问高手这个消防强切回路是怎样的原理,线路是怎样设计的?

刚作到一个房地产上面的项目,上面有电表箱内要配消防强切电路,请问高手这个消防强切回路是怎样的原理,线路是怎样设计的?
免费打赏
mwf78
2009年04月27日 15:37:09
2楼
在回路里增加一只中间继电器(24V)和变压器220/36V/24V(同一变压器应带36V和24V接线柱),中间继电器提供常开常闭触点即可:handshake
回复
cz13306196492
2009年04月27日 17:01:51
3楼
做过几个项目,只要你的总开关带分励辅助就行了,消防提供一个模块,你提供220V的电源,它输出一个接点控制你的分励脱扣器
回复
cyb7311
2009年04月28日 16:07:54
4楼
在回路里增加一只中间继电器(24V),开关带分励脱扣,消防电压为24V,控制中间继电器线圈,继电器的常开点窜入220v分励脱扣回路即可。
回复
wbbdkai
2009年05月07日 16:45:35
5楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
yzxd-007
2013年08月29日 22:16:43
6楼
好,学习,最近刚好用上
回复
jyu112
2015年08月13日 11:38:00
7楼
完了完了没看明白
回复